空冷島沖洗規定及安全注意事項及正常運行注意事項

作者:admin     發布日期: 2021-04-19     二維碼分享

一、針對空冷器管束表面積灰后對傳熱效率和負荷的影響,以定期沖洗的方式剝離管束表面積灰,使其不形成硬垢層,經公司研究決定1#2#機組空冷島的清洗工作每隔三天利用值際學習班進行一臺機空冷島清洗,具體人員組織、..及清洗效果由當值值長、專工負責。
    二、每值際第三個小夜班應提前檢查并做好應沖洗機組空冷島的電氣接線及水管連接工作。做好風室內部風機電機接線盒、接線及清洗設備的電氣防水工作。
    三、清洗時,注意機組真空、負荷、排氣溫度應在規程規定范圍內,清洗時把風機轉數降至40%,如影響機組..運行,應迅速把轉數恢復正常。

    四、具體操作方法:
    1、清洗前做好與主控室的通訊聯絡工作。
    2、聯接好清洗裝置的水路,打開所有管道的閥門。
    3、聯接好清洗控制的電氣連線,檢查插座箱到控制箱的電源線與水泵調速的電纜無異常,并合起插座箱上的漏電保護器。
    4、檢查控制箱內的電源空開應合上,按動(啟動)按鈕,按動清洗架按鈕盒,操作清洗小車上行、下行應正常。
    5、啟動調速水泵,緩慢調整水壓電位器,觀察壓力表,調整壓力至99MPA左右。負荷要求,可操作清洗小車上下工作清洗。
    6、清洗工作結束后,將調速水泵水壓電位器歸零,停運調速水泵,清洗小車在下限位,才可關閉電源,退出工作。
    7、環境溫度較高,各值長注意安排人員調配工作,做好值際人員高溫消暑工作。
    8、沖洗完畢,將控制電纜線、高壓水管按規定要求盤好,以方便下次使用。

以上這些是給大家講解的關于空冷島沖洗規定及..注意事項及正常運行注意事項,大家詳情可咨詢:15091534268王經理